• Hallo liebe Userinnen und User,

    nach bereits längeren Planungen und Vorbereitungen sind wir nun von vBulletin auf Xenforo umgestiegen. Die Umstellung musste leider aufgrund der Serverprobleme der letzten Tage notgedrungen vorverlegt werden. Das neue Forum ist soweit voll funktionsfähig, allerdings sind noch nicht alle der gewohnten Funktionen vorhanden. Nach Möglichkeit werden wir sie in den nächsten Wochen nachrüsten. Dafür sollte es nun einige der Probleme lösen, die wir in den letzten Tagen, Wochen und Monaten hatten. Auch der Server ist nun potenter als bei unserem alten Hoster, wodurch wir nun langfristig den Tank mit Bytes vollgetankt haben.

    Anfangs mag die neue Boardsoftware etwas ungewohnt sein, aber man findet sich recht schnell ein. Wir wissen, dass ihr alle Gewohnheitstiere seid, aber gebt dem neuen Board eine Chance.
    Sollte etwas der neuen oder auch gewohnten Funktionen unklar sein, könnt ihr den "Wo issn da der Button zu"-Thread im Feedback nutzen. Bugs meldet ihr bitte im Bugtracker, es wird sicher welche geben die uns noch nicht aufgefallen sind. Ich werde das dann versuchen, halbwegs im Startbeitrag übersichtlich zu halten, was an Arbeit noch aussteht.

    Neu ist, dass die Boardsoftware deutlich besser für Mobiltelefone und diverse Endgeräte geeignet ist und nun auch im mobilen Style alle Funktionen verfügbar sind. Am Desktop findet ihr oben rechts sowohl den Umschalter zwischen hellem und dunklem Style. Am Handy ist der Hell-/Dunkelschalter am Ende der Seite. Damit sollte zukünftig jeder sein Board so konfigurieren können, wie es ihm am liebsten ist.


    Die restlichen Funktionen sollten eigentlich soweit wie gewohnt funktionieren. Einfach mal ein wenig damit spielen oder bei Unklarheiten im Thread nachfragen. Viel Spaß im ngb 2.0.

Server hat kurzzeitig sehr hohe Spannungs-Spitzen

X-Coder

Aktiver NGBler

Registriert
14 Juli 2013
Beiträge
149
Hi, kennt einer von euch zufällig dieses Problem:

seit etwa 2 Wochen bekomme ich alle paar Tage kritische Warnmeldungen, da der Gesamtstromverbrauch an meinem Server zu hoch sei und über 1000W läge.
Normalerweise hat er 180W im Schnitt.
Habe im Protokoll nun teilweise schon sehr kurze Spitzen mit fast knapp 2000W gesehen, und dass mit einem bzw. zwei 450W Netzteilen.

Teils wird dabei laut log sogar kurzzeitig deswegen die CPU zwangsgedrosselt.

Am System wurde die letzte Zeit nichts verändert.

Bis ich mich aber eingeloggt habe, um nachzusehen, ist schon wieder alles normal, es tritt wahrscheinlich nur wenige Sekunden auf.

Lüfter scheinen auf den ersten Blick alle normal zu laufen, Temperaturen sehen aus wie immer.

Fujitsu Server TX300 S8
2x 450W Netzteile, redundant (1+1 sparse), Typ DPS-450SB-A
2x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v2
OS: Host Debian Bookworm, Windows Server in VM



1700522147263.png


Hier habe ich ihn gerade, wenige Sekunden nach auftreten des Fehlers erwischt:
1700522169110.png


So sieht ein Stresstest auf allen 32 threads aus, ohne dass es zu diesen Stromspitzen kommt:
1700522295974.png

Die Last wird normalerweise auf die beiden Netzteile verteilt, überschreitet aber in der Summe normalerweise nie die Summe von 480W.

1700524553891.png


Eine Idee wodurch es zu diesen Spannunsgspitzen kommt, wenn beim Stresstest der CPU nicht auftritt?
 
Zuletzt bearbeitet:

HeadsetKauf

NGBler

Registriert
17 Okt. 2020
Beiträge
45
Bei derartigen Abweichungen sollte man eine Kamera aufstellen. Da ist es oft irgendwas beklopptes, wie "eine Maus schließt irgendwas kurz, bekommt einen Schreck und läuft weg".

Ich geh ja mal aus das du schon gecheckt hast ob sich das Gehäuse mit gerösteten Insekten füllt oder?

Ohne unverhältnismäßig invasive Eingriffe in deine Nutzungsszenarien kann ich hier nur umfangreicheres Monitoring empfehlen. Ich gehe mal davon aus das du Systemauslastung jeglicher Hardware für die Zeiten schon geprüft hast oder?

Außerdem sehe ich nur 3 Tage. 2 Wochen wären schon hilfreicher. Damit man mal ganze Rotationen von Logs und Workloads sieht.
 