Re: Neu: Heizkörper geben laute Klopfgeräusche von sich

Temperatur liegt im Bad tagsüber trotz voll aufgedrehter Heizung nach einiger Zeit bei 19°C. Im Wohnzimmer ebenso. Schlafzimmer bei 18°C.

Wie gesagt, die Heizkörper werden gleichmäßig warm, aber die Temperaturen schwanken auf gleicher Ventilstufe merklich, nicht über den Tag verteilt, sondern im Rahmen von 30-60 Minuten. Es ist damit kein "Verlass" auf die Einstellung des Ventils.

Das Klopfen ist aktuell übrigens nirgends hörbar und lässt sich auch nicht durch Öffnen/Schließen der Ventile triggern. Man könnte also meinen, dass es vlt. mit der Ausdehnung der Rohre zu tun hätte, vor allem da es nachts und morgens massiv auftrat. Allerdings wohnt meine Freundin seit gut 10 Jahren hier und das Phänomen tritt seltsamerweise erst jetzt auf, nachdem die Heizanlage gewechselt wurde.

Ob die Monteure unsere Heizkörper entlüftet haben, weiß ich nicht. Ich hab auch leider keinen passenden Schlüssel für die Heizkörper rumliegen, sonst würd ich das selbst in Angriff nehmen.

--- [2014-01-31 20:57 CET] Automatisch zusammengeführter Beitrag ---

Eine spannende Wendung in allen Belangen:

Eben grad war kulanterweise noch der Monteurchef hier und hat sich mal angesehen was hier los sein könnte. Er stellte relativ flink fest, dass sein Kollege bei der Montage der neuen Heizanlage in unserer Wohnung den Vor- und Rücklauf vertauscht hat. Er war nicht besonders amused darüber und schaut nun morgen mit viel Zeit und Werkzeug bei uns vorbei um den Fehler zu beheben. Dadurch, dass die Thermostatventile entgegen der üblichen Richtung mit Wasser durchspült wurden, schlug irgendeine darin verbaute Feder vor- bzw. zurück, was das höchstwahrscheinlich das Klopfgeräusch verursacht.

Müssen also noch eine Nacht durchstehen und morgen kommt dann die handwerkliche Erlösung.
 
Re: Neu: Heizkörper geben laute Klopfgeräusche von sich

Müssen also noch eine Nacht durchstehen und morgen kommt dann die handwerkliche Erlösung.

Sollte nur scheppern, wenn die Ventile kurz vorm schließen sind. Also jetzt noch einheizen und die Nacht über alle HK´s auf Frostschutz drehen.
 
Genau so .... und der gewiefte Montgeur hätte einfach auf die Schnelle den Ventileinsatz getauscht. Man soll es nicht glauben aber die gibt es extra für solche Fälle mit umgekehrter Flussrichtung.
 
was für eine Pfuscherfirma.
Aber dann dem Kunden was vom Pferd erzählen.
 
Re: Heizkörper nicht heiß genug - Jemand Ahnung von Heizanlagen (m. Foto)?

Was der Monteur erzählt hat, ist totaler Mumpitz. Wenn ihr nicht da seid, kann auch keiner von euch verlangen, die Bude kräftig zu heizen, damit es Abends auch schneller warm wird. Da reicht völlig 1. Stufe oder Frostschutz.

Es ist ein Irrglaube dass man spart wenn man die Heizung abschaltet - man sollte die Räume niemals auskühlen lassen und dies geschieht bei Frostschutz bis Stufe 1.

Einen kalten Raum aufzuheizen benötigt eine enorme Energiemenge, zudem ist die gefühlte Raumtemperatur ungleich der Lufttemperatur, da spielen noch einige andere Faktoren ala Temperatur der Wände rein.

Etwas anderes ist es wenn man 2 Wochen in den Urlaub fährt, dann kann man die Heizung durchaus auf 1 laufen lassen. Aber an einem normalen Arbeitstag ist es Energieverschwendung den Tag über die Wohnung auskühlen zu lassen und dann am Abend mit viel Leistung versuchen diesen aufzuheizen.
 
  • Thread Starter Thread Starter
  • #26
Naja, es war zwar nervig, aber hat im Endeffekt ja alles geklappt. Die Kosten übernimmt sowieso der Vermieter ;) Dass man uns erst irgendwelchen Unfug von wegen Gardinen, die die Ausbreitung der Wärme verhindern, erzählt (Thermodynamik lässt grüßen), war natürlich nicht besonders pralle. Mittlerweile kommen wir allerdings endlich auf 21°C ;)
 