Naja, ein Klassiker aus alten Tagen eben :D
Fast so gut wie die Spezialisten die ne Schraube einlegen.
 

So etwas ähnliches kenne ich auch.
Nur ist die selbst gedrehte Sicherung in Vergessenheit geraten und irgendwann sollte eine zusätzliche Steckdose montiert werden.
Da die Unterverteilung aber nu Zu Fuß min. 30 Meter weg war, hat der zuständige Elektriker einfach einen "Kurzschluß-Stecker" reingesteckt. Hatte keine Lust einmal mehr zum Schaltschrank zu laufen.
Ich gehe mal davon aus das die komplette Zuleitung danach auf Anhieb erkennbar war:cool:
 
Das weiß ich nicht. War auch ne andere Firma.
In der Firma in der ich arbeite sind das in einigen Unterverteilungen 250A. Dann mal aufgeteilt in mehrere 125A.
Im Zuge der Modernisierung werden nach und nach alle Steckdosen gegen die BALS Variaboxen in verschiedenen Ausführungen getauscht.
Eigentlich die sinnvollste Lösung.
 
Das passt so schon!

Da fehlt nur der Gardena-Adapter auf dem Hahn...

drehstrom_auf_gardena9H1VSY.jpg
 
Dazu noch die passende Verlängerung :T
Eine bessere Kombination gibt es nicht :D

5338_11_59327.jpg
 
Was ist hier eigentlich das Problem?
Bei der CEE-Dose würde ich mir gar nichts denken und bei der anderen sollte eigentlich auch nichts passieren...
 
Passieren dürfte nichts klar, aber du verlegst ja auch keine Kabel ohne PE mit der Begründung "passieren dürfte nix".

FI brauchste nich, LS brauchste auch nich, sparste haufen Geld, funktioniert ja. Und dann kommt eines Tages,...
 
IP 44 in dem Fall wäre die zweite Prüfziffer von Interesse. Schutz gegen allseitiges Spritzwasser.
Aber bei einem voll aufgedrehtem Wasserhahn würde ich schon er von (starkem) Strahlwasser sprechen.
 
Da hab ich auch noch nen Pfusch:
Bei mir im Haus im Bad: Wenn man das Licht am Schalter an der Tür ausschaltet, geht plötzlich die Steckdose am Waschbecken nicht mehr!
Anfangs hatte ich mich immer gewundert, warum der Rasierer zwar anfängt aufzuladen, wenn ich ihn in die Steckdose stecke, aber als ich dann das Bad verließ und irgendwann wiederkam, war er immer noch leer! :D
Das war das Werk eines Elektrikers beim Hausumbau... und nicht dessen einziger Pfusch... :rolleyes:
 
Ich habe bei einem Freund mal ein Zimmer neu verkabelt, das war vorher der größte Pfusch den ich je gesehen habe:
Kreuzschaltung mit 3 Lichtschaltern, statt dessen waren die alle in Serie: Wenn man einen ausschaltete war der Zustand aller anderen Schalter egal.
Fernseher-Steckdose hing parallel zur Glühbirne: Licht aus -> TV aus

Das beste ist: Das war die offizielle Arbeit eines Meisterbetriebs :D
 
Weil der Kunde das explizit so wollte. Die Dummen sind nicht immer nur die Handwerker selbst.
 
Bitte?
Hast du da nähere infos oder warst gar vor Ort dabei?
Aus welchem Grund wollt der Kunde die 3 Schalter nicht in Kreuzschaltung sondern in Serie?
 