Hallo Leute,

Ich habe das Gefühl, dass mit der Erdung in meiner Mietwohnung etwas nicht okay ist.

Mit meinem Multimeter habe ich zwischen PE und N eine Potentialdifferenz von ca. 20V gemessen.

Wie finde ich jetzt raus, was genau da nicht stimmt? Ich kann ja schlecht dem Vermieter sagen "ich habe das Gefühl, dass da was nicht stimmt", oder?
 
Zieh mal wirklich alle Geräte aus den Steckdosen und messe nochmal. So kannst du erst einmal eingrenzen, ob as an der Installation oder an einem Gerät liegt.
Wenn nichts angeschlossen ist und du da immernoch einen Potentialunterschied hast, würde ich auf einen irgendwo unterbrochenen PE tippen so ohne Glaskugel.
 
Zieh mal wirklich alle Geräte aus den Steckdosen und messe nochmal.
Hihi ......so habe ich meinen Chef mal zum kauf eines neuen Multimeters bekommen. Unter Last kann man wirklich die tollsten Dinge messen ....... hatte damals den Ohmwert von der Haupt- zur Unterverteilung zwischen PE und N gemessen).
 
Multimeter .... mehr braucht man wohl nicht zu sagen. Mit nem Multimeter kannst du auch gerne mal mehr als 100V auf einer Phase messen obwohl der Automat raus ist. Man sollte eben immer wissen was man wie misst, sonst ist es Mist.
 