Eine Frage an die Elektriker hier: Wann braucht man Aderendhülsen auf flexiblen Leitern (=Litzen)? Wann darf man keine flexiblen Leiter verwenden?
Ich habe da folgende Regel im Kopf:
Ich habe da folgende Regel im Kopf:
- Schraube trifft direkt auf Kabel -> unbedingt Endhülse verwenden
- Schraube drückt Kontaktplatte auf Kabel (zB Leistungsschutzschalter) -> Endhülse kann, muss aber nicht verwendet werden
- Reine Federklemme (zB Wago 222-413, CEE-Dosen mit Federkontakten statt Schrauben): Endhülse darf nicht verwendet werden, starre Leitung aber schon
- "Moderne" Dosenklemmen (zB Wago 2273-203): Keine Litzen, nur starre Leitung zulässig