Nabend...
...ich hab drüben mal was gefragt,kopiere es aber auch mal hier rein..:
Hallo...
Vorweg,ich bin Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten,darf also an E.Installationen arbeiten,habe aber im Arbeitsalltag praktisch nichts mit Elektrotechnik zu tun...
...es ist also sehr wahrscheinlich das ich Einiges nicht weiß bzw. übersehe.
In dem Haus eines Bekannten von mir scheint einiges in der E.Installation "seltsam" zu sein,
es spricht von auffällig häufigen Leuchtmittel bzw.Netzteil -Sterben.
Ich habe mal alle Steckdosen durchgemessen,zu diesem Zeitpunkt lag an allen eine Spannung zwischen 220V und 225V an.
Nun zur eigentlichen Frage:
Aus der Decke kommt ein Kabel mit 4 kunterbunten Adern.
1 Ader ist spannungsfrei,1 Ader hat 221V,die beiden anderen Adern haben 51V.
Mit dem Lichtschalter kann ich alle 3 stromführenden Adern spannungsfrei schalten.
Ausgangsseitig ist an dem Lichtschalter nur 1 Ader angeklemmt.
Das die beiden Adern mit 51V die Spannung von der angeklemmten Ader beziehen halte ich somit für gegeben.
Meiner schlichten Logik nach besteht also ein Kontakt zwischen der 221V Ader und den beiden Anderen mit einem enormen Widerstand dazwischen...
Was könnte denn da schief gelaufen sein?
Viele Grüße
...ich hab drüben mal was gefragt,kopiere es aber auch mal hier rein..:
Hallo...
Vorweg,ich bin Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten,darf also an E.Installationen arbeiten,habe aber im Arbeitsalltag praktisch nichts mit Elektrotechnik zu tun...
...es ist also sehr wahrscheinlich das ich Einiges nicht weiß bzw. übersehe.
In dem Haus eines Bekannten von mir scheint einiges in der E.Installation "seltsam" zu sein,
es spricht von auffällig häufigen Leuchtmittel bzw.Netzteil -Sterben.
Ich habe mal alle Steckdosen durchgemessen,zu diesem Zeitpunkt lag an allen eine Spannung zwischen 220V und 225V an.
Nun zur eigentlichen Frage:
Aus der Decke kommt ein Kabel mit 4 kunterbunten Adern.
1 Ader ist spannungsfrei,1 Ader hat 221V,die beiden anderen Adern haben 51V.
Mit dem Lichtschalter kann ich alle 3 stromführenden Adern spannungsfrei schalten.
Ausgangsseitig ist an dem Lichtschalter nur 1 Ader angeklemmt.
Das die beiden Adern mit 51V die Spannung von der angeklemmten Ader beziehen halte ich somit für gegeben.
Meiner schlichten Logik nach besteht also ein Kontakt zwischen der 221V Ader und den beiden Anderen mit einem enormen Widerstand dazwischen...
Was könnte denn da schief gelaufen sein?
Viele Grüße
Zuletzt bearbeitet: