Hiho Leute,
aus Zeitgründen erweise ich ja schon seit längerem meinem Namen alle Ehre, aber nun hab ich ein nerviges Problem und hoffe auf Hilfe aus der Elektro- und Sanitärecke.
Es geht um einen Stiebel Eltron DHE 21sl Durchlauferhitzer.
klick
Das teil ist vermutlich um das jahr 2003 gekauft worden, genau kann ich das nicht sagen.
im Aufkleber steht neben der Typbezeichnung auch noch:
Nr.:189777-8046-011001
Ka ob das wichtig ist.
Auf jeden Fall fing alles vor ca. 1,5 Jahren an. Das Gerät schaltete bei Warmwasserentnahme plötzlich in einen Error bei dem das ganze Display mit allen möglichen Zeichen blinkte und das "Motorventil" ratterte. Beheben lies sich das nur durch trennen vom Strom oder abziehen des "Motorventils" (das teil regelt den durchfluss um die eingestellte Temperatur immer zu halten).
Nachdem ich gelesen habe, dass man das Motorventil nicht unbedingt brauch und einfach abgesteckt lassen kann, habe ich das getan und der Fehler war verschwunden.
Jetzt, ca. 1,5 Jahre, später habe ich einen neuen Fehler.
Bei Warmwasserentnahme schaltet der Durchlauferhitzer ein, das Wasser wird kurz warm und dann gibt es einen Error. Das Display blinkt kurz 3-6 mal auf, wie bei dem alten Fehler, schaltet dann aber zurück und nach 10-15 Sekunden heizt es wieder, das Wasser wird kurz warm, der Fehler kommt wieder usw.
Ich habe sämtliche Sensoren nacheinander abgeklemmt und getestet:
Der Auslauffühler (NTC) ändert nichts.
Der Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) lässt die Sicherheitsabschaltung auslösen )mechanische sicherung springt raus und muss wieder reingedrückt werden.
Der Volumenstrom-Sensor (DFE) sorgt dafür dass nicht geheitzt wird, logisch, da ja für das Gerät kein Wasser fließt.
Bei anklemmen des Motorventils kommt der altbekannte Fehler wieder.
Ich kann mir nun vorstellen, dass das Heizelement einen Schaden hat und nicht mehr genug leistung bringt. Evtl. war der in leichterer Form damals schon vorhanden und deshalb hat das Motorventil versucht den Durchfluss zu weit runterzuregeln um auf die immer eingestellten 60°C zu kommen. Das ist aber nur Spekulation.
Wer hier noch Ideen oder Erfahrungen hat nur her damit!
-------------------------------------------------------------------
Soweit so gut. Ich habe heute mal das Motorvernil ausgebaut und zerlegt, sowie auf Leichtgängigkeit getestet, scheint zu funktionieren. Ist ja auch nur ein Elektromotor mit Zahnrädern und ein Paddel was im Heizelement was verstellt.
Tja, ein Neues Heizelement kostet ca. 250€ ein Motorventil, auch wenn ich nicht glaube das es wirklich kaputt ist, ca. 70€
Ein neuer Durchlauferhitzer des gleichen Modells 500-530€.
Jetzt stellt sich halt die Frage ob es sich lohnt das Teil zu reparieren ist ja doch schon etwas älter und was ist wenn das Problem nicht am Heizelement liegt...
Da die Temperazur sowieso fix auf 60 grad eingestellt war und der ganze Comfort-schnickschnack nie genutzt wurde könnte ich mir auch einen neuen günstigeren holen z.B. den:
DHB 24ST
Ich bin jetzt irgendwie etwas ratlos bei der ganzen Sache...
Was würdet ihr machen?
EDIT
Ich habe jetzt herausgefunden, dass das Abschalten durch einen "zu hohen"* Wasserdurchfluss bzw. eine "zu hohe"* Temperatur ausgelöst wird, erhöt man das eine, muss man das andere erniedrigen.
* Zu hoch bedeutet z.B. 35°C bei ca. >2,8l/min kommt der Fehler
Ratlose Grüße,
DM
aus Zeitgründen erweise ich ja schon seit längerem meinem Namen alle Ehre, aber nun hab ich ein nerviges Problem und hoffe auf Hilfe aus der Elektro- und Sanitärecke.
Es geht um einen Stiebel Eltron DHE 21sl Durchlauferhitzer.
klick
Das teil ist vermutlich um das jahr 2003 gekauft worden, genau kann ich das nicht sagen.
im Aufkleber steht neben der Typbezeichnung auch noch:
Nr.:189777-8046-011001
Ka ob das wichtig ist.
Auf jeden Fall fing alles vor ca. 1,5 Jahren an. Das Gerät schaltete bei Warmwasserentnahme plötzlich in einen Error bei dem das ganze Display mit allen möglichen Zeichen blinkte und das "Motorventil" ratterte. Beheben lies sich das nur durch trennen vom Strom oder abziehen des "Motorventils" (das teil regelt den durchfluss um die eingestellte Temperatur immer zu halten).
Nachdem ich gelesen habe, dass man das Motorventil nicht unbedingt brauch und einfach abgesteckt lassen kann, habe ich das getan und der Fehler war verschwunden.
Jetzt, ca. 1,5 Jahre, später habe ich einen neuen Fehler.
Bei Warmwasserentnahme schaltet der Durchlauferhitzer ein, das Wasser wird kurz warm und dann gibt es einen Error. Das Display blinkt kurz 3-6 mal auf, wie bei dem alten Fehler, schaltet dann aber zurück und nach 10-15 Sekunden heizt es wieder, das Wasser wird kurz warm, der Fehler kommt wieder usw.
Ich habe sämtliche Sensoren nacheinander abgeklemmt und getestet:
Der Auslauffühler (NTC) ändert nichts.
Der Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) lässt die Sicherheitsabschaltung auslösen )mechanische sicherung springt raus und muss wieder reingedrückt werden.
Der Volumenstrom-Sensor (DFE) sorgt dafür dass nicht geheitzt wird, logisch, da ja für das Gerät kein Wasser fließt.
Bei anklemmen des Motorventils kommt der altbekannte Fehler wieder.
Ich kann mir nun vorstellen, dass das Heizelement einen Schaden hat und nicht mehr genug leistung bringt. Evtl. war der in leichterer Form damals schon vorhanden und deshalb hat das Motorventil versucht den Durchfluss zu weit runterzuregeln um auf die immer eingestellten 60°C zu kommen. Das ist aber nur Spekulation.
Wer hier noch Ideen oder Erfahrungen hat nur her damit!
-------------------------------------------------------------------
Soweit so gut. Ich habe heute mal das Motorvernil ausgebaut und zerlegt, sowie auf Leichtgängigkeit getestet, scheint zu funktionieren. Ist ja auch nur ein Elektromotor mit Zahnrädern und ein Paddel was im Heizelement was verstellt.
Tja, ein Neues Heizelement kostet ca. 250€ ein Motorventil, auch wenn ich nicht glaube das es wirklich kaputt ist, ca. 70€
Ein neuer Durchlauferhitzer des gleichen Modells 500-530€.
Jetzt stellt sich halt die Frage ob es sich lohnt das Teil zu reparieren ist ja doch schon etwas älter und was ist wenn das Problem nicht am Heizelement liegt...
Da die Temperazur sowieso fix auf 60 grad eingestellt war und der ganze Comfort-schnickschnack nie genutzt wurde könnte ich mir auch einen neuen günstigeren holen z.B. den:
DHB 24ST
Ich bin jetzt irgendwie etwas ratlos bei der ganzen Sache...
Was würdet ihr machen?
EDIT
Ich habe jetzt herausgefunden, dass das Abschalten durch einen "zu hohen"* Wasserdurchfluss bzw. eine "zu hohe"* Temperatur ausgelöst wird, erhöt man das eine, muss man das andere erniedrigen.
* Zu hoch bedeutet z.B. 35°C bei ca. >2,8l/min kommt der Fehler
Ratlose Grüße,
DM
Zuletzt bearbeitet: